در این انجمن تاپیک های مرتبط با لوله کشی قرار میگیرد
تعداد پست ها:2 صفحه 1 از 1

razad

عضو جدید
عضو جدید
پست:1
تاریخ عضویت:جمعه 21 آبان 1400, 8:00 pm
جنسیت:زن
پست توسط razad » جمعه 21 آبان 1400, 8:09 pm
سلام
دمای ترموستات دیگ موتورخانه روی ۷۰ و پمپهای سیرکوله روی ۶۰ هستند.
الان مشعل دیگ و پمپ ها یکسره بدون خاموشی کار میکند .
اما دمای دیگ از ۵۰ بالاتر نمیرود و دمای شوفاژ کافی نیست
منبع انبساط هم چک کردیم مشکل ندارد
اشکال کار از کجاست
نمایه کاربر

Amir2020

عضو جدید
عضو جدید
پست:2
تاریخ عضویت:یک شنبه 26 دی 1400, 2:20 pm
پست توسط Amir2020 » یک شنبه 26 دی 1400, 2:48 pm
سلام
۱-احتمال رسوب گرفتن پره های دیگ و همچنین میله ترموستات مستغرق .
۲- احتمال کوتاه بودن طول شعله برنر (تنظیم نبودن فشار خروجی شیر گاز برقی )
۳- افت حرارت سیال ، ناشی از اختلاف حرارت محیط سیرکولاسیون ، بعلت عدم ایزولاسیون لوله ها و کلکتورهای رفت و برگشت و لوله های توزیع .
۴- ایزوله نبودن منبع انبساط باز ، در محیط خارج از ساختمان .