در این انجمن تاپیک های مرتبط با سرویس بهداشتی، شیرآلات و رادیاتور قرار میگیرد
تعداد پست ها:2
صفحه 1 از 1
سلام
یک ساختمان سه طبقه در حال بازسازی که میخوایم هواکش سرویس بهداشتی و حمام رو اجرا کنیم.
1- برای هواکش سرویس بهداشتی و حمام بهتره یک خط لوله مستقیم با انشعاب از هر واحد به بام ببریم یا از هر واحد یک لوله مجزا؟
2- سایز لوله هواکش در دو حالت یک خط مستقیم و مجزا از هر واحد رو چه مقدار باید انتخاب کرد؟
3- در روش خط مستقیم استفاده از سه راه 45 درجه جهت انشعاب از هر سرویس مناسبه یا خیر؟
ممنونم
یک ساختمان سه طبقه در حال بازسازی که میخوایم هواکش سرویس بهداشتی و حمام رو اجرا کنیم.
1- برای هواکش سرویس بهداشتی و حمام بهتره یک خط لوله مستقیم با انشعاب از هر واحد به بام ببریم یا از هر واحد یک لوله مجزا؟
2- سایز لوله هواکش در دو حالت یک خط مستقیم و مجزا از هر واحد رو چه مقدار باید انتخاب کرد؟
3- در روش خط مستقیم استفاده از سه راه 45 درجه جهت انشعاب از هر سرویس مناسبه یا خیر؟
ممنونم
-
متخصص
- پست:90
- تاریخ عضویت:سه شنبه 11 اسفند 1394, 6:30 pm
- محل اقامت:تهران
- جنسیت:مرد
تشکر کرده: 2 بار
تشکر شده: 34 بار
سلام وقتتون بخیر
طبق استاندارد نظام مهندسی از هر سرویس یک لوله مجزا سایز ۹۰ یا ۱۱۰ به پشت بام هدایت می شود.
در صورتی که امکان اجرای هر لوله مجزا از سرویس را ندارید توصیه می شود حمام ها را یک لوله و سرویس بهداشتی را یک لوله دیگر در نظر بگیرید که بوی نامطبوع سرویس بهداشتی به حمام منتقل نشود.
طبق استاندارد نظام مهندسی از هر سرویس یک لوله مجزا سایز ۹۰ یا ۱۱۰ به پشت بام هدایت می شود.
در صورتی که امکان اجرای هر لوله مجزا از سرویس را ندارید توصیه می شود حمام ها را یک لوله و سرویس بهداشتی را یک لوله دیگر در نظر بگیرید که بوی نامطبوع سرویس بهداشتی به حمام منتقل نشود.
مسئول امور جذب مجریان تاسیسات 24ساعته
پیروزی - میدان شهدا - خیابان کفایی امانی پ ۱۷۵
https://www.piping24.ir
https://www.instagram.com/piping24.ir
پیروزی - میدان شهدا - خیابان کفایی امانی پ ۱۷۵
https://www.piping24.ir
https://www.instagram.com/piping24.ir
تعداد پست ها:2
صفحه 1 از 1