سلام، توی اجرای لوله فاضلاب زیر سقف بعضی قسمت ها بست گلابی رو به نبشی جوش دادیم و چندتا بست ها هم که فاصله از سقف داشتن با میلگرد جوش دادیم.
بعضی قسمت ها که خط لوله از نبشی فاصله داشته، میلگرد از زاویه عمود خارج شده.
ناظر هم به اینکه زاویه بست عمود نیست، هم به اینکه از میلگرد استفاده شده و هم به اینکه جوش دادیم مخالفت کرده. میخواستم ببینم این کاری که انجام دادیم اشتباه یا اصلا در مورد نوع مهار لوله چه قانونی هست؟
ممنون

Re: مهار لوله فاضلاب

ارسال شده: سه شنبه 17 تیر 1399, 3:38 am
توسط Mohamad.s
سلام کاربر گرامی
بست های لوله به شکل U میباشد که یا با پیچ و رولپلاک مهار میکنند و یا با جوش کاری به نبشی ها یا ستونهای ساختمان جوش میخورد و اینکه بازرس از شما در این مرحله ایراد گرفته است بستگی دارد که مقررات ساخت ملی را رعایت کرده اید یا خیر نباید بست یک لوله را با بست لوله دیگر مهار کنید اینکار اشتباه است.