خالی شدن فشار بار پکیج
ارسال شده: چهار شنبه 19 آذر 1399, 11:32 am
توسط مهدی313
با سلام
پکیج آپارتمان ما بوتان 24 کالدا ونزیا هست و تاریخ نصبش برا سال 86 هست و یه مدته که بعد از 2روز فشار بار رو خالی میکنه هر چی گشتم نشتی رو پیدا نکردم فقط وقتی درپوش های شیر زانویی(شیر پایینی رادیاتور) را باز میکنم می بینم داخل درپوش نم دار هست خصوصا یکیش که خیلی آب داره لطفا راهنماییم کنید که چطور میشه مشکل رو رفع کرد، باتشکر
Re: خالی شدن فشار بار پکیج
ارسال شده: یک شنبه 23 آذر 1399, 2:53 am
توسط Mohamad.s
سلام کاربر گرامی
اگر شیرهای پایین به صورت نم باشد مشکلی ندارد و یعنی رمانی که درپوش آن ها بسته باشد و آب ازشون چکه نکنه مشکل ندارد حتی اگر موقعی که درپوش رو باز میکنید آب بیش از نم میباشد ولی با بستن درپوش نشتی نداشته باشد مشکلی ندارد فقط آب نباید از اتصالات شیرهای بالا و پایین همچنین پره های رادیاتور چکه نکند مشکلی نیست اما اگر چکه و نشتی داشته باشد باید جلو نشتی رو بگیرید اما اگر نشتی ندارد باید منبع انبساط رو چک کنید که سالم باشد تست منبع انبساط به این صورت است که سوزن والف رو به داخل فشار دهید اگر باد به صورت خالی خارج شود منبع سالم است اما اگر باد همراه با آب خارج شود منبع خراب است و باید تعویض شود چون تعمیر نمیشود اما اگر باد خارج نشد وآب هم خارج نشد باد منبع باید با تلمبه شارژ شود فشار باد باید بر روی 2بار باشد.
Re: خالی شدن فشار بار پکیج
ارسال شده: دوشنبه 24 آذر 1399, 11:02 am
توسط roghanemashiin
Re: خالی شدن فشار بار پکیج
ارسال شده: دوشنبه 24 آذر 1399, 6:08 pm
توسط fazeli215
سلام،شیرهای برگشت اگر نشتی داشته باشه باید تعویض شوند از همین نشتی کم هست که فشار مدار کم میشوند