صفحه 1 از 1
قطع وصل مدام آب گرم مصرفی
ارسال شده: چهار شنبه 19 آذر 1399, 5:38 am
توسط Alfa110286
با سلام پکیج بوش مدل کلاسیک می باشدمبدل ها همه سرویس شده اند.و شیر سه راهه هم مشکل ندارد ولی وقتی میخواهی آب گرم مصرفی بگیری مدام قطع و وصل میشه و مرتب اختلاف دما وجود دارد.گرمایش رادیاتور ها خوب است .ولی برای مصرفی مرتب قطع و وصل میشه حتی شیر های ورودی خروجی برای رادیاتور هم که میبندی و آب گرم مصرفی میگیری مرتب قطع وصل میشه .فشار آب ورودی هم خوبه .خواهشا راهنمایی کنید .
Re: قطع وصل مدام آب گرم مصرفی
ارسال شده: یک شنبه 23 آذر 1399, 3:04 am
توسط Mohamad.s
سلام کاربر گرامی
مشکل از فلوسوئیچ پکیج میباشد که آب گرم دائم قطع و وصل میشه اما اگر منظورتون از قطع و وصل شدن آب سرد و گرم شدن میباشد یعنی آب هی گرم هی سرد میشود مشکل از سنسور NTC میباشد که باید در هر دوحالت قطعات تعویض شوند.
Re: قطع وصل مدام آب گرم مصرفی
ارسال شده: دوشنبه 24 آذر 1399, 6:04 pm
توسط fazeli215
سلام،مشکل دستگاه شما میتونه از گرفتگی مسیر دودکش ویا خرابی پرشر هوا نیز باشه