سلام بر همگی . اگر مبدل حرارتی پکیج نشتی داشته باشد چطور متوجه بشوم ؟؟

افراد زیر از محمد زینلیان برای این پست تشکر کرده اند : Marzie azizi

مهندس تقیان

عضو جدید
عضو جدید
پست:3
تاریخ عضویت:یک شنبه 14 دی 1399, 10:55 pm
جنسیت:مرد

تشکر شده: 1 بار
پست توسط مهندس تقیان » یک شنبه 3 اسفند 1399, 7:34 pm
سلام
شما می توانیید دو عدد شیر زیر پکیج که مربوط به رادیاتور هس را ببندید، بعد پکیج را بذارید رو حالت تابستانه
یک روز فرصت بدید به پکیج، اگر باز افت فشار داشتید، ایراد از نشتی مبدل هست و اگر افت فشار نداشتید، ایراد می تونه از رادیاتور یا لوله کشی ان ها باشه.