توسط محمد زینلیان » شنبه 10 آبان 1399, 6:15 pm
سلام بر همگی . اگر مبدل حرارتی پکیج نشتی داشته باشد چطور متوجه بشوم ؟؟
افراد زیر از محمد زینلیان برای این پست تشکر کرده اند : Marzie azizi |
پست
توسط مهندس تقیان » یک شنبه 3 اسفند 1399, 7:34 pm
سلام
شما می توانیید دو عدد شیر زیر پکیج که مربوط به رادیاتور هس را ببندید، بعد پکیج را بذارید رو حالت تابستانه
یک روز فرصت بدید به پکیج، اگر باز افت فشار داشتید، ایراد از نشتی مبدل هست و اگر افت فشار نداشتید، ایراد می تونه از رادیاتور یا لوله کشی ان ها باشه.
شما می توانیید دو عدد شیر زیر پکیج که مربوط به رادیاتور هس را ببندید، بعد پکیج را بذارید رو حالت تابستانه
یک روز فرصت بدید به پکیج، اگر باز افت فشار داشتید، ایراد از نشتی مبدل هست و اگر افت فشار نداشتید، ایراد می تونه از رادیاتور یا لوله کشی ان ها باشه.
افراد زیر از مهندس تقیان برای این پست تشکر کرده اند : Marzie azizi |