صفحه 1 از 1

افت بار پکیج

ارسال شده: پنج شنبه 14 فروردین 1399, 4:54 pm
توسط pouyamh
سلام خسته نباشید
من پکیج ایران رادیاتور دارم و هفته پیش هر چند ساعت یکبار افت بار و خاموش شدن پکیج داشتم. که بعد متوجه شدم حوله خشک کن داخل حمام نشتی داره و ورودی و خروجی اون رو بستم. اما هنوز هر ۳-۴ روز یکبار پکیج بارش میفته و خاموش میشه.

Re: افت بار پکیج

ارسال شده: پنج شنبه 14 فروردین 1399, 5:04 pm
توسط pouyamh
یک مورد دیگه هم اینه که وقتی آب گرم باز میشه بار پکیج مقداری افت میکنه و بعد از بستن اون ، بار به مقدار قبلی برمیگرده

Re: افت بار پکیج

ارسال شده: یک شنبه 17 فروردین 1399, 3:12 am
توسط Mohamad.s
سلام کاربر گرامی اول از همه مطمئن شوید شیرهایی که برای حوله خشک کن میباشد به طور کامل بسته شده باشد و آب بند شده باشد به این دلیل که شیرها پس از مدتی رسوب میگیرند و آب بند نمیشوند اگر شیرها آب بند شده بودند باید به دنبال نشتی از جای دیگه ای باشید و اگر نشتی از جایی ندارید احتمالا منبع انبساط به مشکل خورده است چون گفتید وقتی آب گرم باز میشود فشار افت میکنه و این دلیل برای خرابی منبع انبساط میباشد برای تست منبع انبساط باید سوزن والف(باد) رو به داخل فشار بدهید اگر آب و باد با همدیگه و یا فقط آب خارج شد منبع خراب میباشد ولی اگر فقط باد خالی شدش منبع سالم است و یا اصلا اگر باد خالی نشد منبع نیاز به شارژ باد دارد.