صفحه 1 از 1

پکیج

ارسال شده: چهار شنبه 13 فروردین 1399, 2:19 pm
توسط mbm
پکیج ff ایران
آبگرم مصرفی دارد اما آب شوفاژگرم نمیشود

Re: پکیج

ارسال شده: جمعه 15 فروردین 1399, 10:59 am
توسط mostafa
مشکل از رسوب گیری می تواند باشد از شیر موتوری میتواند باشد.

Re: پکیج

ارسال شده: یک شنبه 17 فروردین 1399, 3:02 am
توسط Mohamad.s
سلام کاربر گرامی اول از همه باید از سالم بودن سنسورNTC مطمئن شوید اگر سنسور مشکلی نداشت باید چند موارد را چک کنید اول اینکه شیر سه راه رسوب نگرفته باشد و موتور آن کار کند و بعد از آن باید از رسوب نداشتن مبدل مطمئن شوید اگر مبدل و شیر سه راه رسوب گرفته باشد باید با اسید 33٪ دیس کلر شستشو شود که اینکار به دلیل گاز اسید خطرناک میباشد و نیاز به سرویسکار دارد لطفا از سرویسکاران شرکت تاسیسات 2۴ به صورت حضوری کمک بگیرید. 8-) 8-)

Re: پکیج

ارسال شده: چهار شنبه 3 اردیبهشت 1399, 10:24 am
توسط نیما
سلام
من پکیج ایران رادیاتور دارم، آب رو گرم نمیکنه ولی شوفاژ گرم میکنه
وقتی آب رو باز میکنم چراغ ها به ترتیب روشن و خاموش نمیشن ( قبلا دو تا دو تا به ترتیب روشن می شدن در هنگامی که آب باز می شد)
ارور هم روی دستگاه نیست و چراغ ها به ظاهر در حالت عادی هستند
تعمیرکار ایران رادیاتور اومد گفت هیدرولیکش خراب شده یا بلوک راست فکرکنم و گفت 2 میلیون هزینه اش میشه
می خواستم ببینم نظر کارشناسان ایجا چیه آیا واقعا علت گرم نشدن آب همینه و این مبلغ درسته ؟

Re: پکیج

ارسال شده: یک شنبه 7 اردیبهشت 1399, 9:23 pm
توسط Mohamad.s
سلام دوست عزیز
هزینه ای که گفته معلوم نیستش درست باشه یا نه چون باید به صورت حضوری بازدید بشه همون جور که در جواب سوالتون چند وقت پیش گفتم برای اینکه مطمئن بشید پکیجتون مشکل خاصی نداره یا نیاز به تعمیر اساسی یا جزئی داره از سرویسکاران شرکت تاسیسات 24 به صورت حضوری کمک بگیرید مطمئن باشید هزینه واقعی رو اعلام میکنند.