سلام و وقت بخیر
گیج فشار پکیج بوتان پس از دو روز یا سه روز کم می شود و زیر 0.5 قرار می گیرد ولی پکیج قطع نمی شود و کار می کند
سیستم را چک کردم و نشتی از رادیاتور یا شیر های آن وجود ندارد
از زمان نصب پکیج یکسالی می گذرد و تازگی به این مشکل برخورده است
لطفا راهنمایی بفرمایید

fazeli215

عضو فعال
عضو فعال
پست:55
تاریخ عضویت:دوشنبه 27 اسفند 1397, 9:38 am

تشکر شده: 11 بار
پست توسط fazeli215 » سه شنبه 21 آبان 1398, 1:58 pm
منبع انبساط باید بررسی بشه
http//:t.me/fazeli215
نمایه کاربر

Mohamad.s

متخصص
متخصص
پست:128
تاریخ عضویت:چهار شنبه 13 آذر 1398, 6:08 am
محل اقامت:تهران
جنسیت:مرد

تشکر شده: 18 بار
پست توسط Mohamad.s » یک شنبه 3 فروردین 1399, 8:15 am
سلام دوست عزیز ممکن است منبع انبساط خراب شده باشد برای مطمئن شدن میتونید سوزن باد منبع انبساط را به داخل فشار دهید اگر آب و باد خارج شود تیوپ منبع خراب میباشد اما اگر اصلا بادی خارج نشد منبع نیاز به شارژ باد دارد ولی اگر منبع انبساط به طور طبیعی فقط باد خارج شد مشکل از منبع انبساط نمیباشد و مشکل میتونه از سوراخ شدن مبدل باشد.