پست توسط ma.t » جمعه 3 آبان 1398, 7:11 pm
رادیاتور ها دائم هوامیگیرند هر بار هوا میگیرن هواگیری میکنم ولی باز دوباره این مشکل رو دارم پکیج هم ایران رادیاتور هسته .لطفا احتمالات رو بفرمایید

tasisate.kaveh

عضو جدید
عضو جدید
پست:7
تاریخ عضویت:جمعه 15 شهریور 1398, 6:25 pm
جنسیت:مرد

تشکر شده: 9 بار
پست توسط tasisate.kaveh » دوشنبه 6 آبان 1398, 9:05 pm
سلام رادیاتور پنلی نصب شود ؟
نمایه کاربر

Mohamad.s

متخصص
متخصص
پست:128
تاریخ عضویت:چهار شنبه 13 آذر 1398, 6:08 am
محل اقامت:تهران
جنسیت:مرد

تشکر شده: 18 بار
پست توسط Mohamad.s » یک شنبه 3 فروردین 1399, 9:38 pm
سلام دوست عزیز نیازی نیست رادیاتور پنلی نصب شود باید از فشار بار پکیج مطمئن باشید که بر روی 1/5بار باشد و افت فشار نداشته باشید شیر پرکن پکیج را باز کنید و تا انتهای هواگیری رادیاتورها رو شیر پرکن را نبندید و وقتی که هواگیری انجام شدش شیر پرکن را ببندید و فشار رو بر روی ۱/۵بگذارید اگر پس از چند روز فشار بار افت کرد یا مشکل از نشتی لوله ها،رادیاتور دارید یا منبع انبساط خراب است به همین دلیل رادیاتورها هوا میگیرد.