در این انجمن تاپیک های مرتبط با پکیج قرار میگیرد
تعداد پست ها:3
صفحه 1 از 1
-
عضو جدید
- پست:1
- تاریخ عضویت:چهار شنبه 19 آذر 1399, 5:27 am
- جنسیت:مرد
پست
توسط Alfa110286 » چهار شنبه 19 آذر 1399, 5:38 am
با سلام پکیج بوش مدل کلاسیک می باشدمبدل ها همه سرویس شده اند.و شیر سه راهه هم مشکل ندارد ولی وقتی میخواهی آب گرم مصرفی بگیری مدام قطع و وصل میشه و مرتب اختلاف دما وجود دارد.گرمایش رادیاتور ها خوب است .ولی برای مصرفی مرتب قطع و وصل میشه حتی شیر های ورودی خروجی برای رادیاتور هم که میبندی و آب گرم مصرفی میگیری مرتب قطع وصل میشه .فشار آب ورودی هم خوبه .خواهشا راهنمایی کنید .
سلام کاربر گرامی
مشکل از فلوسوئیچ پکیج میباشد که آب گرم دائم قطع و وصل میشه اما اگر منظورتون از قطع و وصل شدن آب سرد و گرم شدن میباشد یعنی آب هی گرم هی سرد میشود مشکل از سنسور NTC میباشد که باید در هر دوحالت قطعات تعویض شوند.
مشکل از فلوسوئیچ پکیج میباشد که آب گرم دائم قطع و وصل میشه اما اگر منظورتون از قطع و وصل شدن آب سرد و گرم شدن میباشد یعنی آب هی گرم هی سرد میشود مشکل از سنسور NTC میباشد که باید در هر دوحالت قطعات تعویض شوند.
افراد زیر از Mohamad.s برای این پست تشکر کرده اند : Esmaeili_co |
سلام،مشکل دستگاه شما میتونه از گرفتگی مسیر دودکش ویا خرابی پرشر هوا نیز باشه
افراد زیر از fazeli215 برای این پست تشکر کرده اند : Esmaeili_co |
http//:t.me/fazeli215
تعداد پست ها:3
صفحه 1 از 1