پست توسط maranloghman » سه شنبه 27 آبان 1399, 12:49 pm
سلام خسته نباشید یه سوال داشتم خدمتتون من یک دستگاه پکیج ۲۰۰۰مدل ft دارم که وقتی شیر لوله های گرمایش کف را باز میکنم تا دمای ۵۵درجه درست کار می کنه از اون به بالا مدام روشن می مونه و اتوماتیک نمی کنه دلیلش چیه؟مساحت خونم 110متر هست۶بلوک شوفاژ ۱متری و یک حوله خشک کن با ۴ خط گرمایش کف بهش وصله
وقتی شیرهای گرمایش از کف یا چندتا شوفاژ رو می بندم بی اشکال کار می کنه ممنون میشم راهنماییم کنید.

fazeli215

عضو فعال
عضو فعال
پست:55
تاریخ عضویت:دوشنبه 27 اسفند 1397, 9:38 am

تشکر شده: 11 بار
پست توسط fazeli215 » یک شنبه 16 آذر 1399, 6:55 am
سلام،دلیل این موضوع کافی نبودن ظرفیت گرمایش دستگاه جهت این متراژ میباشد حداقل باید از دستگاه ۲۴۰۰۰ استفاده کنید