سلام خسته نباشید
پکیج من بوتان مدل اپتیما هست
با اینکه ظاهرا همه چیز درست ولی آب گرم تولید نمیشه؟؟

majid1367

عضو جدید
عضو جدید
پست:16
تاریخ عضویت:شنبه 7 دی 1398, 12:18 pm

تشکر شده: 2 بار
پست توسط majid1367 » جمعه 15 فروردین 1399, 4:06 pm
دوست عزیز سلام
فلو سوییچ یا سنسور دمای اب گرم مصرفی دچار مشگل شده

افراد زیر از majid1367 برای این پست تشکر کرده اند : Esmaeili_co
نمایه کاربر

Mohamad.s

متخصص
متخصص
پست:128
تاریخ عضویت:چهار شنبه 13 آذر 1398, 6:08 am
محل اقامت:تهران
جنسیت:مرد

تشکر شده: 18 بار
پست توسط Mohamad.s » یک شنبه 17 فروردین 1399, 2:18 am
سلام کاربر گرامی احتمالا فلوسوئیچ گیر کرده است و یا خراب شده است و یا اینکه سنسور NTC آب مصرفی خراب شده است برای سرویس پکیج از سرویسکاران شرکت تاسیسات 2۴ کمک بگیرید.

افراد زیر از Mohamad.s برای این پست تشکر کرده اند : Esmaeili_co

alishamandi

عضو جدید
عضو جدید
پست:1
تاریخ عضویت:یک شنبه 17 فروردین 1399, 11:49 am
جنسیت:مرد

تشکر شده: 1 بار
پست توسط alishamandi » یک شنبه 17 فروردین 1399, 12:08 pm
1-یکی از دلایل میتواند این باشد که گاز ورودی قطع شده و پکیج روشن نمی شود که دستگاه چراغ قرمز ثابت نشان می دهد.

2-دومین دلیل قطع بودن برق دستگاه می باشد.

3-سومین مورد سوختگی برد کنترل می باشد که دستگاه روشن است اما عملیاتی صورت نمی گیرد.
راهنمای پرکردن فشار بار آب پکیج بوتان شیر کوچکی که زیر دستگاه قرار گرفته شده را باز کرده تا عقربه مانومتر روی عدد 1.5 برود سپس شیر را میبندیم .علت افت فشار آبگرم مصرفی كم شدن فشار پكیج در دو حالت اتفاق میفتد اول اینكه سیتم لوله كشی شما دچار گرفتگی شده باشد كه میتوان توسط نیروی متخصص شیلنگهای سینک ظرفشویی و شیر پستوار را تعویض و رسوبی که سر شیر ها جمع شده را تخلیه کرد. دوم اینكه دستگاه پکیج رسوب گرفته باشد دراین صورت هم میتوان توسط تكنسین دستگاه را باز كرد تا مبدل ان اسید شویی شود.

افراد زیر از alishamandi برای این پست تشکر کرده اند : Esmaeili_co
آموزشگاه فنی حرفه ای دانش تاسیسات
مجری برگزاری دوره های آموزش پکیج کولرگازی و چیلر
نمایه کاربر

Mohamad.s

متخصص
متخصص
پست:128
تاریخ عضویت:چهار شنبه 13 آذر 1398, 6:08 am
محل اقامت:تهران
جنسیت:مرد

تشکر شده: 18 بار
پست توسط Mohamad.s » دوشنبه 18 فروردین 1399, 1:01 am
سلام همکار گرامی علی آقا موضوعات و سه مواردی که گفتید اصلا ربطی به جواب سوال ندارد لطفا در پاسخ دادن دقت کنید مشکل این دستگاه یا از گیر کردن و یا خراب شدن فلوسوئیچ است و یا سنسورNTC خراب شده است.

افراد زیر از Mohamad.s برای این پست تشکر کرده اند : Esmaeili_co

mor56ir

عضو جدید
عضو جدید
پست:1
تاریخ عضویت:پنج شنبه 29 آبان 1399, 11:20 am
جنسیت:مرد
پست توسط mor56ir » پنج شنبه 29 آبان 1399, 11:28 am
فلو سوئیچ کجاست

fazeli215

عضو فعال
عضو فعال
پست:55
تاریخ عضویت:دوشنبه 27 اسفند 1397, 9:38 am

تشکر شده: 11 بار
پست توسط fazeli215 » یک شنبه 16 آذر 1399, 6:52 am
سلام،فلو سوئیچ در مسیر ورودی آب سرد به دستگاه قرار داره وتعویض این قطعه توسط سرویسکار باید انجام بشه ودر صورتی که به مسائل فنی دستگاه اشراف نداشته باشین دچار خرابی بیشتر در دستگاه خواهد شد