صفحه 1 از 1
ست کنترول وپمپ آب 2
ارسال شده: دوشنبه 26 خرداد 1399, 4:26 pm
توسط جوانمردی
یه مورد دیگه اینکه گفتیم فشار ست کنترل پانتکس رو از طریق پیچی که زیر قاب پایین بیاریم.که این کارو انجام دادیم پیچو به سمت منفی بردیم الان شیر اب رو باز میکنیم پمپ روشن نمیشه.ولی داخل پارکینگ شیر اب باز میکنیم پمپ روشن روشن میشه.دوباره پیچ فشارو هرچی به سمت راست(مثبت) میچرخونیم فشارش درست نمیشه.درضمن روی پشت بام تانکر 3000 لیتری نصبه که اب قطع میشه خودکار اب داخل ساختمان میاد .
Re: ست کنترول وپمپ آب 2
ارسال شده: سه شنبه 17 تیر 1399, 3:46 am
توسط Mohamad.s
سلام کاربر گرامی
تنظیم پرشر سوئیچ را بهم زدید و تنظیم کردن پرشر سوئیچ کار سخت و حساسی میباشد چون اگه فشار رو بیش از حد زیاد کنید پمپ در زمانی هم که شیرها بسته است کار میکند و میسوزه و یا اینکه آب هم وقتی باز هست فشار آب بیش از حد زیاد شده و پمپ آمپر زیاد میکشه و باز احتمال سوختگی دارد به خاطر همین اگر تا الان تنظیم اینکارو انجام ندادید و تجربه ندارید پمپ رو از برق بکشید و از یک سرویسکار به صورت حضوری کمک بگیرید.