شرمنده مجددا مزاحم شدم فشار مخزن را چک کردم روی 35psi بود والف هم را به داخل فشار دادم فقط هوا تخلیه شد آب بیرون نیامد مشکل دگه از کجا میتونه باشه
میشه مال تنظیم درجه پمپ باشه چون روی 1 بار استارت میخوره و روی 3 بار خاموش میشه
در ضمن باد مخزن را وقتی که فشار پمپ روی 3 بار بود و پمپ خاموش بود چک کردم

Re: مخزن تحت فشار

ارسال شده: پنج شنبه 14 فروردین 1399, 10:45 am
توسط mostafa
دوست عزیز فشار استارت پمپ خیلی پایین تنظیم شده است.
فشار آب شهری یک بار می باشد حداقل فشار را روی دو بار تنظیم کنید.