در این انجمن تاپیک های مرتبط با پمپ آب خانگی و منبع قرار میگیرد
تعداد پست ها:7 صفحه 1 از 1

Daneshmand

عضو جدید
عضو جدید
پست:1
تاریخ عضویت:چهار شنبه 6 شهریور 1398, 10:35 am
پست توسط Daneshmand » یک شنبه 10 شهریور 1398, 10:49 am
با درود و احترام
بنده در یك مجتمع 7 واحدی با 5 طبقه زندگی می كنم كه اخیرا پمپ آب آن با نوسان ، آب را به بالا پمپاژ می كند و این نوسان تا زمانی كه شیر اب باز است ادامه می یابد . لطفا راهنمایی كنید . در ضمن پرشر سوییچ پمپ دو پیچه است .
نمایه کاربر

mostafa

متخصص
متخصص
پست:90
تاریخ عضویت:سه شنبه 11 اسفند 1394, 6:30 pm
محل اقامت:تهران
جنسیت:مرد

تشکر کرده: 2 بار
تشکر شده: 34 بار
پست توسط mostafa » یک شنبه 10 شهریور 1398, 7:20 pm
سلام دوست عزیز خسته نباشید
نوسان فشار آب شما زمانی که شیر آب باز است به چند دلیل بر می‌گردد
دلیل اول اینکه پمپ شما در فشار نامناسب تنظیم شده است فشار خاموش شدن پمپ یا فشار بالا پایین است و سریعاً به این فشار می رسد و خاموش می شود.
دلیل دوم این که اتوماتیک پمپ خراب شده است و پمپ خاموش روشن میشود
دلیل سوم نیز می‌تواند از خراب شدن منبع تحت فشار باشد که آن هم باعث خاموش روشن شدن مکرر پمپ می شود.

افراد زیر از mostafa تشکر کرده اند (مجموعه 2 نفر):mr311, Esmaeili_co
مسئول امور جذب مجریان تاسیسات 24ساعته
پیروزی - میدان شهدا - خیابان کفایی امانی پ ۱۷۵
https://www.piping24.ir
https://www.instagram.com/piping24.ir

majidmirsalari

عضو جدید
عضو جدید
پست:2
تاریخ عضویت:جمعه 22 شهریور 1398, 12:36 pm
جنسیت:مرد

تشکر شده: 1 بار
پست توسط majidmirsalari » جمعه 22 شهریور 1398, 12:40 pm
سلام،پمپ اب خونه ی ما فقط فشار تا 20 psi رو قادره تولید کنه، ورودی اب و پرونه برنجی پمپ رو سرویس کردم ولی فقط 5 psi بیشتر شده فشارش، مشکل از کجا میتونه باشه؟

افراد زیر از majidmirsalari برای این پست تشکر کرده اند : Esmaeili_co
نمایه کاربر

mostafa

متخصص
متخصص
پست:90
تاریخ عضویت:سه شنبه 11 اسفند 1394, 6:30 pm
محل اقامت:تهران
جنسیت:مرد

تشکر کرده: 2 بار
تشکر شده: 34 بار
پست توسط mostafa » جمعه 22 شهریور 1398, 1:03 pm
سلام وقت بخیر
فشار روشن شدن پمپ شما روی عدد پایین تنظیم شده است. همچنین بازه روشن و خاموش شدن هم کوتاه می باشد.
پیچ تنظیم بزرگتر را کمی محکم کنید که فشار بالا برود

افراد زیر از mostafa برای این پست تشکر کرده اند : Esmaeili_co
مسئول امور جذب مجریان تاسیسات 24ساعته
پیروزی - میدان شهدا - خیابان کفایی امانی پ ۱۷۵
https://www.piping24.ir
https://www.instagram.com/piping24.ir

majidmirsalari

عضو جدید
عضو جدید
پست:2
تاریخ عضویت:جمعه 22 شهریور 1398, 12:36 pm
جنسیت:مرد

تشکر شده: 1 بار
پست توسط majidmirsalari » جمعه 22 شهریور 1398, 1:26 pm
مهندس من اتوماتیک رو در آوردم و یه گیج فشار سنج گذاشتم رو پمپ که فشار تولیدی پمپ رو ببینم ولی دیدم باز همون 20 psi رو فقط داره
نمایه کاربر

mostafa

متخصص
متخصص
پست:90
تاریخ عضویت:سه شنبه 11 اسفند 1394, 6:30 pm
محل اقامت:تهران
جنسیت:مرد

تشکر کرده: 2 بار
تشکر شده: 34 بار
پست توسط mostafa » جمعه 22 شهریور 1398, 6:59 pm
20 فشار خیلی پایینی است.
پمپ حداقل 2بار فشار اولیه که فشار آب شهری است دارد.
مسئول امور جذب مجریان تاسیسات 24ساعته
پیروزی - میدان شهدا - خیابان کفایی امانی پ ۱۷۵
https://www.piping24.ir
https://www.instagram.com/piping24.ir
نمایه کاربر

mostafa

متخصص
متخصص
پست:90
تاریخ عضویت:سه شنبه 11 اسفند 1394, 6:30 pm
محل اقامت:تهران
جنسیت:مرد

تشکر کرده: 2 بار
تشکر شده: 34 بار
پست توسط mostafa » جمعه 22 شهریور 1398, 7:34 pm
پروانه پمپ را صحیح جا زدید؟
شاید فاصله افتاده است و فشار پر نمیکند.
مسئول امور جذب مجریان تاسیسات 24ساعته
پیروزی - میدان شهدا - خیابان کفایی امانی پ ۱۷۵
https://www.piping24.ir
https://www.instagram.com/piping24.ir
تعداد پست ها:7 صفحه 1 از 1