تست لوله سبز

ارسال شده: دوشنبه 8 اردیبهشت 1399, 9:41 am
توسط حیدر سلیمانی
با عرض سلام و خسته نباشید.ببخشید من برای تست لوله سبز با استقاده از پمپ نیم اسب حدود 4 بار اب داخل لوله ها رفت و بعد از حدود 1 ساعت 2 بار کم شد ایا این درسته یا نه البته نشتی نداشته

Re: تست لوله سبز

ارسال شده: سه شنبه 9 اردیبهشت 1399, 10:53 am
توسط majid1367
دوست عزیز سلام
فشار تست اب مصرفی ساختمان ده بار است
اگر افت فشار دارید حتما نشتی دارید بیشتر بررسی کنید