با سلام
جهت غلاف گزاری ونت فاضلاب که از سقف یا کف و دیوار عبور می کند، از چه جنسی باید استفاده شود؟
با تشکر
جهت غلاف گزاری ونت فاضلاب که از سقف یا کف و دیوار عبور می کند، از چه جنسی باید استفاده شود؟
با تشکر
افراد زیر از sbp برای این پست تشکر کرده اند : Esmaeili_co |
-
متخصص
- پست:90
- تاریخ عضویت:سه شنبه 11 اسفند 1394, 6:30 pm
- محل اقامت:تهران
- جنسیت:مرد
تشکر کرده: 2 بار
تشکر شده: 34 بار
غلاف گذاری از محل عبور دیوارهها یا سقف عموما برای لوله های گاز و یا آب مصرفی که بیشتر فلزی باشند و گالوانیزه انجام میشود.
برای لوله فاضلاب یا ونت فاضلاب به دلیل اینکه خود لوله پلیکا یا پوش فیت جنس پلاستیکی یا pvc دارند احتیاجی به غلاف نمی باشد
برای لوله فاضلاب یا ونت فاضلاب به دلیل اینکه خود لوله پلیکا یا پوش فیت جنس پلاستیکی یا pvc دارند احتیاجی به غلاف نمی باشد
افراد زیر از mostafa تشکر کرده اند (مجموعه 2 نفر):sbp, Marzie azizi |
مسئول امور جذب مجریان تاسیسات 24ساعته
پیروزی - میدان شهدا - خیابان کفایی امانی پ ۱۷۵
https://www.piping24.ir
https://www.instagram.com/piping24.ir
پیروزی - میدان شهدا - خیابان کفایی امانی پ ۱۷۵
https://www.piping24.ir
https://www.instagram.com/piping24.ir
-
متخصص
- پست:90
- تاریخ عضویت:سه شنبه 11 اسفند 1394, 6:30 pm
- محل اقامت:تهران
- جنسیت:مرد
تشکر کرده: 2 بار
تشکر شده: 34 بار
متوجه منظورتون نشدم.
لطفا توضیح بیشتری میفرمایید؟
fire stop?
و اینکه منظور شما لوله های است که محل رفت و آمد آب گرم میباشد؟
لطفا توضیح بیشتری میفرمایید؟
fire stop?
و اینکه منظور شما لوله های است که محل رفت و آمد آب گرم میباشد؟
افراد زیر از mostafa برای این پست تشکر کرده اند : sbp |
مسئول امور جذب مجریان تاسیسات 24ساعته
پیروزی - میدان شهدا - خیابان کفایی امانی پ ۱۷۵
https://www.piping24.ir
https://www.instagram.com/piping24.ir
پیروزی - میدان شهدا - خیابان کفایی امانی پ ۱۷۵
https://www.piping24.ir
https://www.instagram.com/piping24.ir
برای مثال:
""عبور لوله های تاسیسات از سقف ، کف یا دیوار بین طبقات یا درون طبقات""
در صورت آتش سوزی در یک طبقه ممکن است اتش از طریق محل عبور لوله ها (پس از بین رفتن لوله ها در اثر آتش سوزی ) به طبقات دیگر نفوذ کند. که جهت جلوگیری از انتقال آتش می توان از فوم های منبسط شونده به هنگام آتش سوزی(Fire stop) می توان استفاده کرد. البته این موضوع منوط به استفاده از غلاف(sleeve) از جنس کربن می باشد تا به هنگام اتش سوزی با فوم تزریق شده بین لوله و غلاف از پیش روی آتش جلوگیری شود. با توجه به این که لوله ها بطور ازادانه درون غلاف در حال حرکت( حرکت ایجاد شده در اثر کرنش حرارتی یا عوامل دیگر) می باشد، از ترک برداشتن سر جوش ها(Joint) در محل چرخش و تغییر مسیر خطوط جلوگیری می نماید.
لطفا اظهار نظر فرمائید
""عبور لوله های تاسیسات از سقف ، کف یا دیوار بین طبقات یا درون طبقات""
در صورت آتش سوزی در یک طبقه ممکن است اتش از طریق محل عبور لوله ها (پس از بین رفتن لوله ها در اثر آتش سوزی ) به طبقات دیگر نفوذ کند. که جهت جلوگیری از انتقال آتش می توان از فوم های منبسط شونده به هنگام آتش سوزی(Fire stop) می توان استفاده کرد. البته این موضوع منوط به استفاده از غلاف(sleeve) از جنس کربن می باشد تا به هنگام اتش سوزی با فوم تزریق شده بین لوله و غلاف از پیش روی آتش جلوگیری شود. با توجه به این که لوله ها بطور ازادانه درون غلاف در حال حرکت( حرکت ایجاد شده در اثر کرنش حرارتی یا عوامل دیگر) می باشد، از ترک برداشتن سر جوش ها(Joint) در محل چرخش و تغییر مسیر خطوط جلوگیری می نماید.
لطفا اظهار نظر فرمائید
-
متخصص
- پست:90
- تاریخ عضویت:سه شنبه 11 اسفند 1394, 6:30 pm
- محل اقامت:تهران
- جنسیت:مرد
تشکر کرده: 2 بار
تشکر شده: 34 بار
عموماً چون غلاف ها از جنس پلاستیک می باشند جهت عبور لوله فاضلاب ونت احتیاجی به غلاف نداریم.
فلسفه استفاده از غلاف جلوگیری از زنگ زدگی و محافظت لوله های فلزی می باشد که در مبحث نظام مهندسی هم فاصله استاندارد و قطر غلاف عنوان شده است
فلسفه استفاده از غلاف جلوگیری از زنگ زدگی و محافظت لوله های فلزی می باشد که در مبحث نظام مهندسی هم فاصله استاندارد و قطر غلاف عنوان شده است
افراد زیر از mostafa برای این پست تشکر کرده اند : setrokate |
مسئول امور جذب مجریان تاسیسات 24ساعته
پیروزی - میدان شهدا - خیابان کفایی امانی پ ۱۷۵
https://www.piping24.ir
https://www.instagram.com/piping24.ir
پیروزی - میدان شهدا - خیابان کفایی امانی پ ۱۷۵
https://www.piping24.ir
https://www.instagram.com/piping24.ir
تعداد پست ها:6
صفحه 1 از 1