صفحه 1 از 1

علت داغ نشدن رادیاتور ها پس از لوله کشی مجدد

ارسال شده: یک شنبه 25 آبان 1399, 6:38 pm
توسط محسن1365
سلام
بنده یه واحد 20 سال ساخت طبقه اول خریدم ساختمان کلا 4 طبقه تک واحده که گرمایشش از طریق موتور خانه است. پس از لوله کشی مجدد رادیاتورهای ما داغ نمی شوند و نهایتا ولرم می مونن. هوا گیری هم چند بار انجام شده اما فایده نداره.
یه نفر رو اوردم نگاه کرد گفت یه پمپ این جا هست که کوپلینگ و واسطش خراب شده و برای همین طبقه اول رو گرم نمی کنه.
جالبه که بقیه طبقات ینی دوم و سوم و چهارم رادیاتوراشون داغه و مشکلی ندارن.
ممنون میشم راهنمایی کنین

Re: علت داغ نشدن رادیاتور ها پس از لوله کشی مجدد

ارسال شده: دوشنبه 27 بهمن 1399, 2:35 am
توسط Alitasesat
باسلام کاربرگرامی
دربعضی موارد جای لوله رفت وبرگشت اشتباه داده میشه این مواقع بعضی رادیاتورها گرم میشود ولی برعکس از پایین به بالا ولی بعضی ها گرم نمیکند ودر بعضی مواقع باشستشوی لوله ها هم این مشکل حل میشود
وبرای خلاصی با متحصصی کاربلد که سررشته کاملی داشته باشد تامشکل وبررسی حل کند