استفاده از پایه آلارم رله 790
ارسال شده: چهار شنبه 20 شهریور 1398, 2:22 pm
توسط mas
با سلام
در مورد رله مشعل گازسوز 790 جدیداً پایه اول که مربوط به آلارم است در اکثر رله ها از داخل مدار به جایی وصل نیست و عملاً کار نمی کند. چطور و از کجا می توان رله ای که پایه آلارم آن کار می کند، تهیه کرد؟
Re: استفاده از پایه آلارم رله 790
ارسال شده: پنج شنبه 21 شهریور 1398, 10:25 pm
توسط mostafa
سلام دوست عزیز
رله مدنظر شما، در خیابان طالقانی باید موجود باشد.
حدود خیابان بهار و کوچه آفتاب
Re: استفاده از پایه آلارم رله 790
ارسال شده: چهار شنبه 8 آبان 1398, 11:37 pm
توسط mas
همه رله های 790 موجود در بازار را بررسی کردم، حتی خریدم و تست کردم یا باز کردم و بررسی کردم. متأسفانه در همه، پایه آلارم را دیگر از داخل وصل نمی کنند. خوشبختانه راهی پیدا کردم که با شما به اشتراک می گذارم.
اگر مجموعه کنترل (که در عرف به رله معروف است) را باز کنید، حداقل سه تا رله (مشکی یا آبی) داخل آن می بینید. یکی از این رله ها، پایه وسط آن به فاز (پایه 9) وصل است که فاز را به موتور می دهد (پایه 4). کنتاکت مقابل آن همان کنتاکتی است که در حالت ریست به آن برق داده می شود (آلارم). با یک قطعه سیم آنرا به پایه 1 که آلارم است وصل کنید. لذا هر وقت سیستم ریست کند، فاز از موتور گرفته می شود و به آلارم داده می شود.
من از این هم برای روشن کردم یک لامپ قرمز بزرگ (هشدار) استفاده کردم و هم برای ورودی به یک برد آردوینو که بعد از مدتی که کسی ریست را نزد، خودش سیستم را ریست کند.
Re: استفاده از پایه آلارم رله 790
ارسال شده: پنج شنبه 12 تیر 1399, 2:35 pm
توسط Bahramian
تشکر بابت توضیحات
بنده اون بخش که مربوط به آلارم هست رو متوجه نشدم
طبق فرمایش شما پایه شماره 4 در پایه رله را به پایه شماره 1 پایه رله (آلارم) با یک قطعه سیم اتصال دادیم و یک آژیر در مسیر خروجی آلارم وصل کردیم، به محض روشن شدن مشعل آژیر بصورت متناوب (یکسره) بصدا در آمد
لطفا راهنمایی کنید
Re: استفاده از پایه آلارم رله 790
ارسال شده: چهار شنبه 8 بهمن 1399, 12:12 am
توسط tasisate.kaveh
سلام و ارادت ، وقتی گاز قطع میشود و پرشر گاز برق مشعل را وصل نمیکند و مشعل ریست میشود ، چراغ خطای رله از کجا برق میگیرد و روشن میشود ؟