مشکل ولرم شدن آب گرم مصرفی

ارسال شده: دوشنبه 18 فروردین 1399, 1:26 pm
توسط kalout_75
باسلام
با وجود تنظیم دمای 75 روی مشعلها، آب گرم خروجی از منبع های دوجداره پس از سه تا چهار ساعت ولرم میشود و فردا صبح مجددا آب گرم برقرار است و هر روز تقریبا تکرار همین ماجرا ... بنظر راندمان منبع ها پس از 11 سال از شروع بکار آنها بشدت پایین آمده و نیاز به اسیدشویی جهت رسوب زدایی دارند. آیا همین راهکار لازم و کافی است ؟
خواهشمند است درصورت امکان تماس جهت هماهنگی بازدید و درصورت تایید سرویسکار محترم، ارائه پیشنهاد قیمت و انجام کار

Re: مشکل ولرم شدن آب گرم مصرفی

ارسال شده: دوشنبه 18 فروردین 1399, 3:09 pm
توسط majid1367
دوست عزیز سلام
مشکل شما با اسید شویی حل میشود
در جاهایی که مصرف بالاست مثل خوابگاه ها هر دو سال اسیدشویی میکنند
بعد یازده سال حتما باید اسیدشویی شود
داخل سایت شماره درج شده تماس بگیرید تا همکاران از کار بازدید و مشکل را رفع کنند

Re: مشکل ولرم شدن آب گرم مصرفی

ارسال شده: سه شنبه 19 فروردین 1399, 2:05 pm
توسط kalout_75
ممنون از توجه و جواب جنابعالی
فقط سوالی داشتم که آیا منبع دو جداره اسیدشویی میشود یا خیر ؟
چون در سایت های دیگر ملاحظه شده که اسیدشویی صرفا برای مبدل های کوویلی ظاهرا صورت میگیرد!

Re: مشکل ولرم شدن آب گرم مصرفی

ارسال شده: سه شنبه 26 فروردین 1399, 10:34 am
توسط mostafa
با سلام
منبع دوجداره به دلیل دارا بودن ورق آهنی قابلیت اسید شویی ندارد.
می‌توان با باز کردن ورودی و خروجی های منبع ، منبع را به رسوب گیری کرد، در غیر این صورت منبع باید تعویض گردد.