یکسره کار کردن دیگ

ارسال شده: جمعه 21 آبان 1400, 8:09 pm
توسط razad
سلام
دمای ترموستات دیگ موتورخانه روی ۷۰ و پمپهای سیرکوله روی ۶۰ هستند.
الان مشعل دیگ و پمپ ها یکسره بدون خاموشی کار میکند .
اما دمای دیگ از ۵۰ بالاتر نمیرود و دمای شوفاژ کافی نیست
منبع انبساط هم چک کردیم مشکل ندارد
اشکال کار از کجاست

Re: یکسره کار کردن دیگ

ارسال شده: یک شنبه 26 دی 1400, 2:48 pm
توسط Amir2020
سلام
۱-احتمال رسوب گرفتن پره های دیگ و همچنین میله ترموستات مستغرق .
۲- احتمال کوتاه بودن طول شعله برنر (تنظیم نبودن فشار خروجی شیر گاز برقی )
۳- افت حرارت سیال ، ناشی از اختلاف حرارت محیط سیرکولاسیون ، بعلت عدم ایزولاسیون لوله ها و کلکتورهای رفت و برگشت و لوله های توزیع .
۴- ایزوله نبودن منبع انبساط باز ، در محیط خارج از ساختمان .