باسلام
با وجود تنظیم دمای 75 روی مشعلها، آب گرم خروجی از منبع های دوجداره پس از سه تا چهار ساعت ولرم میشود و فردا صبح مجددا آب گرم برقرار است و هر روز تقریبا تکرار همین ماجرا ... بنظر راندمان منبع ها پس از 11 سال از شروع بکار آنها بشدت پایین آمده و نیاز به اسیدشویی جهت رسوب زدایی دارند. آیا همین راهکار لازم و کافی است ؟
خواهشمند است درصورت امکان تماس جهت هماهنگی بازدید و درصورت تایید سرویسکار محترم، ارائه پیشنهاد قیمت و انجام کار

majid1367

عضو جدید
عضو جدید
پست:16
تاریخ عضویت:شنبه 7 دی 1398, 12:18 pm

تشکر شده: 2 بار
پست توسط majid1367 » دوشنبه 18 فروردین 1399, 3:09 pm
دوست عزیز سلام
مشکل شما با اسید شویی حل میشود
در جاهایی که مصرف بالاست مثل خوابگاه ها هر دو سال اسیدشویی میکنند
بعد یازده سال حتما باید اسیدشویی شود
داخل سایت شماره درج شده تماس بگیرید تا همکاران از کار بازدید و مشکل را رفع کنند

kalout_75

عضو جدید
عضو جدید
پست:2
تاریخ عضویت:دوشنبه 18 فروردین 1399, 1:19 pm
جنسیت:مرد
پست توسط kalout_75 » سه شنبه 19 فروردین 1399, 2:05 pm
ممنون از توجه و جواب جنابعالی
فقط سوالی داشتم که آیا منبع دو جداره اسیدشویی میشود یا خیر ؟
چون در سایت های دیگر ملاحظه شده که اسیدشویی صرفا برای مبدل های کوویلی ظاهرا صورت میگیرد!
نمایه کاربر

mostafa

متخصص
متخصص
پست:90
تاریخ عضویت:سه شنبه 11 اسفند 1394, 6:30 pm
محل اقامت:تهران
جنسیت:مرد

تشکر کرده: 2 بار
تشکر شده: 34 بار
پست توسط mostafa » سه شنبه 26 فروردین 1399, 10:34 am
با سلام
منبع دوجداره به دلیل دارا بودن ورق آهنی قابلیت اسید شویی ندارد.
می‌توان با باز کردن ورودی و خروجی های منبع ، منبع را به رسوب گیری کرد، در غیر این صورت منبع باید تعویض گردد.