در این انجمن تاپیک های مرتبط با کولرگازی قرار میگیرد
تعداد پست ها:2 صفحه 1 از 1

hamid.14800

عضو جدید
عضو جدید
پست:1
تاریخ عضویت:یک شنبه 12 مرداد 1399, 8:05 am
جنسیت:مرد
پست توسط hamid.14800 » یک شنبه 12 مرداد 1399, 8:11 am
باسلام اقا ی کولر ۳۶هزار گری سرویس کردم بعد از نشتی یابی و وکیوم کردن ۴۰دقیقه ای گاز باز کردم بعد از ۱۰دقیقه کولر روشن کردم صدای چرخش گاز تو پنل میومد .نوقعی ک رو کمپرسور میفته .فقط فن این صدا رو نداره.
خلاصه دوباره گاز جمع کردم و باز کردم بازهم صدا نرفت.
مسیر با گاز خود دستگاه تمیز شد و ازدوباره شارژگاز شد صدا رفع شد ولی سرمادهی نداره
لطفا راهنمایی کنید.
کندانسور توکف و تله روغن هم داره
صدای چرخش گاز میتونه از چی باشه؟ممکنه لوله ها دوپهنه شدن؟لوله ها چک شد ولی از سمت پنل خیر چون فنر دارن چک نشدن.ممنون

eshtiaghi1881371

عضو جدید
عضو جدید
پست:14
تاریخ عضویت:دوشنبه 20 بهمن 1399, 9:45 am

تشکر شده: 5 بار
پست توسط eshtiaghi1881371 » سه شنبه 21 بهمن 1399, 12:16 am
سلام
90 درصد جایی لوله دو پهن شده ببین صدا دقیقا از کجا میاد نزدیک صدا جایی لوله دو پهن شده
اون 10 درصدم لوله خیلی کثیف باشه هم اینجوری میشه

افراد زیر از eshtiaghi1881371 برای این پست تشکر کرده اند : Marzie azizi
تعداد پست ها:2 صفحه 1 از 1