پست توسط حسن ثابتی » سه شنبه 26 فروردین 1399, 7:00 pm
چرا لوله رفت از برگشت کوچک تر است در کولرگازی
نمایه کاربر

Alitasesat

متخصص
متخصص
پست:86
تاریخ عضویت:پنج شنبه 14 آذر 1398, 12:10 pm
محل اقامت:استان اردبیل
جنسیت:مرد

تشکر شده: 28 بار
پست توسط Alitasesat » چهار شنبه 27 فروردین 1399, 4:13 am
باسلام
هر سیستم سردکننده از یک قسمت پر فشار و یک قسمت کم فشار تشکیل شده است که در آن، گرما از قسمت کم‌فشار دریافت همون لوله (رفت) و در قسمت پر فشار دفع می‌شود،ماده مبرد از شیر انبساط عبور می­‌کند و به طرف اواپراتور می­‌رود. سپس وارد کمپرسور می‌شود،از شیر انبساط تا ورودی کمپرسور را قسمت کم فشار می‌گویندکه لوله رفت انجام میدهد.
کمپرسور، لوله خروج گاز(برگشت) از کمپرسور، کندانسور، مخزن مایع مبردولوله حامل مایع مبرد که قسمت باقی‌مانده از سیستم تبریداست.به خاطرهمون ضخیم تراست.یعنی دمای داخل خانه ازطریق همون لوله رفت که فشار کم است به بیرون یعنی دستگاه کمپرسورمیدهد وکمپرسورهم بالوله برگشت که فشار قوی است مخزن ومایع گاز رابافشار به داخل پانل میرساند البته کولر گازی بدون اینتر قطرها یکی است.