در این انجمن تاپیک های مرتبط با کولرگازی قرار میگیرد
تعداد پست ها:3 صفحه 1 از 1

محمد انوشیروانی

عضو جدید
عضو جدید
پست:1
تاریخ عضویت:شنبه 20 اردیبهشت 1399, 6:18 am
جنسیت:مرد
پست توسط محمد انوشیروانی » شنبه 20 اردیبهشت 1399, 6:27 am
من تازه کلر پنجره ای نصب کردم و یه مشکلی داره .سه روز خوب کار میکنه و بعد دو روز پنج دیقه رو کلر کار میکنه و سه دیقه رو فن.مشکلش چیه ؟؟!!
:(

majid1367

عضو جدید
عضو جدید
پست:16
تاریخ عضویت:شنبه 7 دی 1398, 12:18 pm

تشکر شده: 2 بار
پست توسط majid1367 » شنبه 20 اردیبهشت 1399, 10:14 pm
دوست عزیز سلام
سنسور محیطی بررسی شود

eshtiaghi1881371

عضو جدید
عضو جدید
پست:14
تاریخ عضویت:دوشنبه 20 بهمن 1399, 9:45 am

تشکر شده: 5 بار
پست توسط eshtiaghi1881371 » پنج شنبه 23 بهمن 1399, 5:13 pm
سلام
هم ترموستات میتونه باشه
هم ولتاژ برق خونه باید 220 کامل داشته باشه حداقل 210 ولت داشته باشی
تعداد پست ها:3 صفحه 1 از 1