در این انجمن تاپیک های مرتبط با کولرگازی قرار میگیرد
تعداد پست ها:3 صفحه 1 از 1

alireza1216

عضو جدید
عضو جدید
پست:1
تاریخ عضویت:شنبه 15 شهریور 1399, 4:35 pm
جنسیت:مرد
پست توسط alireza1216 » شنبه 15 شهریور 1399, 4:38 pm
کولر گازی گالانز دارم مدتی روی کولر نمی رفت، یعنی استارت میزد ولی روی کولر نمی رفت تعمیرکار آوردم گفت ممکنه کنتاکتور عیب داشته باشد ، هم کنتاکتور نو زد و هم خازن ولی باز یک تک استارت میزد ولی موتور کار نمیکرد آمپر سنج به سیم زد ۶۰ آمپر می کشد در صورتیکه روی دستگاه زده ۱۷ آمپر، تعمیرکار میگه موتور خراب شده سیم پیچها و آمپر زیاد میکشه میخواستم نظر شما را بدانم باتشکر

tges

عضو جدید
عضو جدید
پست:2
تاریخ عضویت:دوشنبه 6 بهمن 1399, 9:54 am
جنسیت:مرد

تشکر شده: 2 بار
پست توسط tges » دوشنبه 6 بهمن 1399, 10:25 am
لطفا نوع کمپرسور را مشخص کنید و اینکه ایا دستگاه اینورتر دار هست یا خیر؟
آموزشگاه فنی حرفه ای دانش تاسیسات مجری برگزاری دوره های آموزش پکیج ، آموزش چیلر و آموزش تاسیسات زیر نظر سازمان فنی حرفه ای

eshtiaghi1881371

عضو جدید
عضو جدید
پست:14
تاریخ عضویت:دوشنبه 20 بهمن 1399, 9:45 am

تشکر شده: 5 بار
پست توسط eshtiaghi1881371 » دوشنبه 20 بهمن 1399, 11:40 pm
سلام
اول نباید رفت سر موتور خیلی از پارامتر ها باید چک شود
اول برق را باید اندازه گرفت تا بین 210 تا 220 باشد
دوم. سیم های RSC موتور را باید چک کرد که اگر یکیش سوخته باشه آمپر میره بالا
سوم. باید کل گاز خالی شود و موتور با بی باری کار کند
تعداد پست ها:3 صفحه 1 از 1