نتايج هماهنگ با عبارت جستجو شده : 2

نتايج هماهنگ با عبارت جستجو شده : 2 صفحه 1 از 1
توسطahm2159
سه شنبه 26 فروردین 1399, 9:31 am
انجمن: پکیج
موضوع: Error C6 در پکیج بوش
پاسخ ها: 3
مشاهده: 2013

خودم راه حل رو پیدا کردم.پرشر دود مشکلی نداشت . فقط با تنظیم سرعت فن رو دور بالاتر(من رو 18 گذاشتم ) این مشکل حل شد. ( سرعت فن داخل منو L2 و گزینه 2bd قابل تغییر هست.فقط حواستون باشه رو هر عددی گذاشتید دکمه ok رو چند ثانیه نگه دارید تا تغییرات اعمال بشه ) .گفتم بگم شاید به دردتون بخوره.
توسطahm2159
دوشنبه 25 فروردین 1399, 12:59 pm
انجمن: پکیج
موضوع: Error C6 در پکیج بوش
پاسخ ها: 3
مشاهده: 2013

با سلام.مدل پکیج من ، بوش 24000 کلاس 6000 هست . یه دوره میشد پکیج خطای C6 میداد و شروع به کار نمی کرد.ولی با کمی زمان دوباره اتوماتیک خطا میرفت و پکیج روشن میشد. دو روز هست این خطا مونده رو صفحه نمایش . پکیج رو خاموش روشن که میکنم فن شروع به کار میکنه ولی به جای روشن شدن شعله ، دوباره روی خطای C6 می...
نتايج هماهنگ با عبارت جستجو شده : 2 صفحه 1 از 1